oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-15
查看oolo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 21:15
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复  不知道是不是程序设计有问题  还是变频器设置有问题   还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-12-19
查看duantao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-16 16:42
如果一台故障,PLC就不工作,那可能是故障停机保护程序当时编的有问题
调试的时候也没有试验故障停机部分
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-12-19
查看duantao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-16 16:44
那你保护程序应该还是有问题的
这个报故障不应让整个系统停止运行啊。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!