楼主  发表于: 2008-10-20 21:15
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复  不知道是不是程序设计有问题  还是变频器设置有问题   还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-12-25
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-08 18:13
不知道你是不是用USS来进行通讯的,如果是这种通讯的话,你需要去修改程序,不让变频器报器来影响网络通讯,看你的故障好像是报警故障的等级设计得过高,需要PLC重启复位.