用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子通讯故障问题 已解决
上一主题
下一主题
oolo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
310 点
下载积分:
2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2008-02-02
最后登录:
2024-11-14
查看oolo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-20 21:15
全看
|
小
中
大
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复 不知道是不是程序设计有问题 还是变频器设置有问题 还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
分享
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
169 点
下载积分:
550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2008-10-02
最后登录:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-20 22:25
全看
|
小
中
大
查一下线路,故障变频器报警输出信号有没有加给PLC的输入点,如有则程序很可能故障停机保护功能
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365