oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-15
查看oolo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 21:15
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复  不知道是不是程序设计有问题  还是变频器设置有问题   还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-20 22:25
查一下线路,故障变频器报警输出信号有没有加给PLC的输入点,如有则程序很可能故障停机保护功能
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365