楼主  发表于: 2008-10-20 21:15
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复  不知道是不是程序设计有问题  还是变频器设置有问题   还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-20 22:34
没有故障报警连接到PLC  这是8个风机  单独 运行 互不搭界。故不需故障连锁
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-21 22:55
故障报警也不至于网络瘫痪吧!如果启停都是网络控制的 那不是失控了!
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-21 22:56
这个案例的特点就是网络瘫痪  其他的好说!
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-21 22:58
故障报警因该反馈到上位机  不是把网络停了。我想..........
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-22 22:35
网络瘫痪就是人机发出改变频率的指令后变频器没反应
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2024-11-14
查看oolo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-09 21:14
哈哈 谢谢 各位的大力回帖  问题已经找到了  
在无意中打开变频器 看见通讯线连接端子松动快掉下来了
重新接好 问题解决 这真是踏破铁鞋无觅处 得来全不费工夫啊
侥幸 侥幸