楼主  发表于: 2008-10-20 19:17
工作要用到PLC,所以学习了点PLC的知识.用的是三菱FX系列的
在看到关于置位和复位指令的时候,有个问题想问下各位高手.
一个常开的触点被置位的话,就会由关断变为闭合,即为ON,被复位的话,就会为OFF。
但是常闭的触点被置位的话,结果是怎么样的啊?
是不是这么理解啊,不管是常开还是常闭触点,只要是被置位,就会改变原来的状态。
还是会在不同的情况下会有不同的变化。
请高手帮我下详细的说明下,怎么去理解?
小弟先谢谢了!
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-22 22:22
只能置位,和复位辅助继电器线圈,  RST,可以复位记数器,定时器,用RST还可以清除存储器的内容.楼主,提的问题似乎有点问题   .SET,RST跟触点没有关系.某个继电器的线圈动作了,相应的触点也就跟着改变了状态了.
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com