laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 17:42
FX1N(S)内置定位功能  可控制两个轴 如果控制YOO作为一个轴  D8140  D8141 是该轴的当前位置寄存器,当不用绝对位置编码器,断电后必须进行原点复归。回到到零点后向伺服放大器
和D8140  D8141 发出清零信号 至此原点复归结束。在运行中D8140  D8141 将根据方向增减当前值(比如正传增加 反转减小)。
请问哪位高手能回答下列问题
1  。D8140  D8141 可否减到负值    原因是设备的左边原点在机床中间。
2  。D8140  D8141 原点复归清零以后,是否可以设置一个数 如  DMOV  K1243    D8140 ? 如果可以,原点复归清零以后,给 D8140  D8141 当前位置寄存器赋一个中间值(正数-相当于零点偏移)我想就可以解决当前位置寄存器不能减到 负值 的问题了。当然能见到负值是最好的了 ,显示 控制等将简单得多。

以上请大家提供信息  谢谢
kingfeng1983
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-30 16:15
请高手验证可行性