使用Q-PLC的Q64AD模块采集4-20ma信号不稳定,Q64AD模块采用出厂的默认设置,输入显示0-4000,跳动振幅上下大约75-100,0.5ma左右,大大超出了正常的波动范围,输入信号采用的是恒流电源,不会产生这么大的跳动,也用过接地,没有效果,在智能模块功能中的monitor/test中通道的值就不停的跳动,周围也没有什么大的干扰源,不知还有其他那些方面会造成这样,还请各位高手帮忙给分析一下,在此提前感谢了!
QQ:156260876
liyong250014
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liyong250014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-07 11:52
找到问题了,是GX Configurator-AD软件,AD模块的设置软件没起作用,换用PLC程序初始化AD模块就可以了。这个软件是从网上下载的,可能不太好用,但温度TCTT的设置软件可以使用。谢谢slslj47 、yyhexf的帮助!