用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Q-PLC的Q64AD模块采集4-20ma信号跳动问题
上一主题
下一主题
liyong250014
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liyong250014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-20 16:31
全看
|
小
中
大
使用Q-PLC的Q64AD模块采集4-20ma信号不稳定,Q64AD模块采用出厂的默认设置,输入显示0-4000,跳动振幅上下大约75-100,0.5ma左右,大大超出了正常的波动范围,输入信号采用的是恒流电源,不会产生这么大的跳动,也用过接地,没有效果,在智能模块功能中的monitor/test中通道的值就不停的跳动,周围也没有什么大的干扰源,不知还有其他那些方面会造成这样,还请各位高手帮忙给分析一下,在此提前感谢了!
QQ:156260876
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-21 09:24
全看
|
小
中
大
可以在讯号输入端并联一个0.2-0.4微法的电容试一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Q-PLC的Q64AD模块采集4-20ma信号跳动问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问