高人呀! 不用特殊模块,可以在触摸屏上调电机的速度
上一主题
下一主题
dindafu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dindafu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-20 16:26
全看
|
小
中
大
我们厂买别人一条UV光固生产线,用三菱PLC,触摸屏,我找了半天都没有找到特殊模块,但它就是可以在触摸屏上调电机的速度
高手们帮指点迷经.
分享
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2009-02-22
最后登录:
2015-11-02
查看zhouyang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-23 12:01
全看
|
小
中
大
也可以用计数器功能和M801*的脉冲功能呀。一般变频器都有递加递减功能。发出的脉冲用计数器将其截止不就可以了吗。普通的计数器就可胜任。响应频率为10HZ ,吧计数器内的寄存器编入到触摸屏,触摸屏设置为数据输入不就可以了吗