各位工控朋友你们在平时布线时都是动力控制信号线这样分开布吗?不这样布产生
的干扰好难解决啊
n-s-d
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看n-s-d的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-19 22:56
必须分开走!最少距离100mm.信号线尽可能选用双屏蔽双绞线.