用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
都来看一下!!!控制电箱内的变压器!!!!
上一主题
下一主题
百度
苏州硫化机 油压机维修
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
184 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1456 分
在线时间: 376(小时)
注册时间:
2007-11-30
最后登录:
2024-11-11
查看百度的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-18 19:46
全看
|
小
中
大
标题党来的。没有什么,就是想多一些同行关注,解答一下。
控制电箱内的变压器380V转220V的。一个变压器价格不低,220V的电压直接就有,为什么好多设备都要加变压器呢???
就是为了隔离作用,还有没有别的优点???
我不加变压器也没有见有什么缺陷啊.
希望大家解答一下,不加变压器的缺点.
分享
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
578 个
工控威望:
574 点
下载积分:
1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2007-11-18
最后登录:
2019-11-02
查看nbwrk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-19 08:30
全看
|
小
中
大
主要为了隔离 安全 搞干扰
在国家电气标准里是必需要加这一个变压器的 不加就不符合标准!
分享
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
578 个
工控威望:
574 点
下载积分:
1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2007-11-18
最后登录:
2019-11-02
查看nbwrk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-10-20 13:10
全看
|
小
中
大
我们公司刚开发了一台高速冲床 在国家安全检验时就没能通过 原因就是因为没有加隔离变压器,并不单是一个变压器。 加这个变压器不是为了得到220V的电压 而是为了滤去电网波动、浪涌电压,保护人生安全。