xbs321
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-25
最后登录: 2019-01-10
查看xbs321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-17 14:02
我在一个工程中需要做流量累积所以用ob32做,但是在编译下载的过程中没法下载,在之前我还用到了ob35做pid控制,ob35可以正常使用,哪个大虾知道是为什么?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-17 14:39
不清楚您的PLC的型号,您可以查看一下您的PLC的CPU属性,如下图,315以下(含315)是不支持OB32的。



以上~~