工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-16 12:30
我今天做了半天实验。屏断电了十多分钟,再上电,屏上设定的时钟有时有记忆,有时没有。在屏的时钟设定选项里有,(未用,通知,还有校准,周期,触发)设那个选项都没什么两样,是不是这些选项对GOT1150的屏不可用呀。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 18:24
我用的这个屏没有电池,也选了“时钟校准”这个选项。我用屏设定的时间会马上传到PLC的D8013至D8019可屏一断电再上电屏显示的时间就全为0了。PLC的内部电钟无法传到屏呀。我设了一个:脉冲“还有:周期”。都不行。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-16 19:34
是不是要PLC先上电,GOT1150后上电,这样屏一得电就从PLC 读取时间数据。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-17 21:44
我今天试过,屏的时间不对时,可以用屏的时间调整功能设定时间,调好后的数据就自动传到了PLC。这样和用软件设定时间一样呀。我今天还发现如让屏先上电,PLC后上电,屏在起动时就不能正常的从PLC读出时间数据。这样屏的时间就出错了。楼上的师傅:我的说法对吗?(我用的是1150的屏,没有电池的)