money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-11-27
查看money11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-15 09:31
请问下有用过高度光栅尺的朋友,光栅尺输出是通过模块以后得的方波信号,还是单指光栅输出?如果是单指光栅那通过模块以后输出的是什么信号,模拟量还是脉冲的?PLC怎样能得到最好的数据处理?谢谢
cvlsam看见了帮忙解答一下,还有你是不是做工控材料方面的生意呀,如果是的话请留下联系方式,谢谢了
勇闯天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-15 15:39
回复楼主:

我用过的光栅尺,是输出脉冲信号的(数字信号)这种精度较高,抗干扰能力强,价格较高!

也用过电阻式电子尺,输出0至10V的模拟量信号,这种一般只能精确到0.1毫米,由于是模拟量信号,抗干扰能力相对差一点,但在价格上占优势,在周围电磁干扰不强、精度要求不高的情况下用还是可以的(不过要加A/D转换模块)。

还有,等了半天没见cvlsam出来,所以我确实忍不住就跑出来回答了,楼主不介意吧!

回复二楼:
到这里看看,或许对你有帮助http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-2222.html