逐feng
Nothing for nothing!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 290 点
下载积分: 721 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2024-04-11
查看逐feng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-15 00:21

请教下各位大侠:
    

关于断路器容量的选择,我个人认为是依靠负载的来进行选择的,比如说:二次回路有一个PLC(大概50W??按0。25A算),一个24V的直流电源输出是2.0A的电流(这里把电磁阀的电流都算进去了), 那样的话我就用3A的断路器就够了吗???
    

还有一个问题,假如我们买的设备标记是150VA,那是多少瓦呢?  是不是根据我们厂的功率因数来算,如果我们厂的功率因数是0.8,那此设备的功率是150*0.8=120W???       现在的设备怎么都标记VA,而不标记W了呢 ??我认为标出有功功率也不是不可以吧
  


菜鸟求教~~
对生命永远热情!!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-15 08:13
150VA是他的额定容量的意思,那他的意思是在在负载纯电阻的情况下,他可以用到150VA要是你的功率因数是0.8时, 那他就只能用到120VA.这样你还不清楚的话, 再回贴吧