zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-09 21:24
但是,不是规定PLSY或PLSR只能用其中的一个,而且在程序中只能用一次吗?我的意思是怎么同时控制两个步进电机的.联动的.???谢谢~!
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-09 22:05
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。  产品介绍中有这么一句话,(一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲)这段到底是怎么解释呢?是不是还可以用增量驱动指令DRVI 来输出呢?这条指令不1S的才有吗?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-09 22:39
引用
引用第5楼树人于2008-10-09 22:18发表的  :
   变址就可以了

变址,怎可以两轴联动.
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-10 18:05
我现在明白了,不过7楼把我的意思理解错了,  老版本的PLC,PLSR或PLSR只能用一个而且只能用一次,新版的可以用两次了,具体大家可以看编程手册,之前是因为我看的资料是老版本的所以,看到书上说可以同时输出两路脉冲就,有疑问.
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-17 22:36
来看自己的帖子了.
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com