模拟量输入AIW0的实际工程值怎样处理可在组态界面中显示
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-09 15:43
全看
|
小
中
大
在S7-200中有AIW0的模拟量输入,在LAD中怎样处理可把实际工程值读到,MCGS所在的监控界面中
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4213 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-09 16:46
全看
|
小
中
大
使用MCGS,這樣的程序不需要寫!
假設您4-20MA信號對應工程量為0-100,那么PLC中使用MOV指令將AIW移入VW區域。
在MCGS中建立對應的變量以及數據通道,對通道進行處理,使用工程量轉換處理方式就可以。
在輸入最小值與最大值分別填入6400,32000,在工程量最小值與最大值中分別填入0,100,那么當MCGS運行時,會自動將6400~32000的值轉換為0~100在屏幕上顯示。