在S7-200中有AIW0的模拟量输入,在LAD中怎样处理可把实际工程值读到,MCGS所在的监控界面中
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-09 16:23
我接受的是4~20mA信号,对应值是6400~32000,请问具体LAD语句怎样编写?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-12 10:53
LD    SM0.0
ITD    AIW0, VD90
AENO
DTR    VD90, VD94
AENO
MOVR   VD94, VD98

如上语句在PLC中把AIW0,转换为实数后,移入VD区。在MCGS通道处理设置中开始通道设为98

那么该通道的数据类型一定是与PLC中VD98相匹配的VDF98