在S7-200中有AIW0的模拟量输入,在LAD中怎样处理可把实际工程值读到,MCGS所在的监控界面中
分享
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-09 16:23
全看
|
小
中
大
我接受的是4~20mA信号,对应值是6400~32000,请问具体LAD语句怎样编写?
分享
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-10-12 10:53
全看
|
小
中
大
LD SM0.0
ITD AIW0, VD90
AENO
DTR VD90, VD94
AENO
MOVR VD94, VD98
如上语句在PLC中把AIW0,转换为实数后,移入VD区。在MCGS通道处理设置中开始通道设为98
那么该通道的数据类型一定是与PLC中VD98相匹配的VDF98
分享
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-10-12 11:00
全看
|
小
中
大
开始通道设为98,结束设为101,还要在MCGS增加通道对话框中增加V寄存器,32位浮点数VDF98