各位兄弟,小弟请教一下:如何把FX2N-4AD模拟量模块调整增益和偏移使模拟量设定成4-20mA的信号。谢谢
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2008-10-04
最后登录: 2024-03-04
查看ljc2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-08 22:21
只要把该通道设为⒈即可。例如将⒉通道设为4-20mA输入,只要在4AD模块BFM#1写入H x x 1 x 即可。x 表示其余三个通道的设置。