请大家帮忙:
有一台清洗设备,从进料口放产品(每次放一片,连续放),然后经过清洗烘干后从出料口出来,现在进出口各有一检测传感器,用来检测有无产品。产品从进料口放料到出料口大约为2---5分钟,产品在清洗过程中有可能被卡住,且不能确定被卡的位置,所以只能利用进出料的传感器来判断有无产品堵塞,如果有堵塞,则报警。请问如何编程?
一笑而过
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
19793 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-11-22
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-08 15:50
全看
|
小
中
大
不知道我有没理解错,
楼主的意思是产品是一个接一个放的,第一个产品出来时又接着放了好几个产品,
按站长的思路就是每个产品要单独计算从入口到出口的时间或是马达送的距离,但是速度不同,到底有多少个产品会留在机器里就不知道了
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
19793 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-11-22
查看天空流星的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-10-09 09:26
全看
|
小
中
大
很强大
顶一下
分享