回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-08 08:52
我用Eview触摸屏做了一套工程,PLC类型是S7-200,做了数值输入元件,在数值显示里面选择了整数位数是1位,小数位数是3位,十进制数,原始数据显示,离线模拟和下载到触摸屏数值都无法输入,能弹出小键盘,输入数值后按小键盘上的确定键数值输不进去,小键盘也不退出。把小数位数设置1位,其它设置如上,可以输进去。小弟鼓捣了半天都不行,很郁闷,又非常着急,请教高手和版主这问题该如何解决?谢谢。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-08 14:14
怎么还没有人回呀,难道没有人碰到过此问题吗?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-08 17:56
呵呵,没人回复,不过问题已经解决了,是我的数值显示设置里设置的不对,输入上限设置成一位了,后来改成四位,问题解决了。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-11 10:32
楼上朋友,请把你的通信线的联接方法和设置的通信协议发上来,我帮你看一下。