      俗话说,人在江湖走,哪有不学坏?
  虽然我不是专业搞技术的,我的本职是销售。但时间长了,也学了不少歪门邪道的东西。
  我这里定义的歪门邪道,就是书上学不到的邪门招式。
 

      其实学坏很快的

      应用一:交流电源的PLC当直流电源的使

FX1S-30MR-001 这个机型是交流供电的
有的特殊场合需要直接供电的。
比如某些电压不稳的工厂,很容易把PLC的开关电源冲击损坏。
这时需要订货FX1S-30MR-D
可是,-D的机型不太常用,订货麻烦,价格也比-001的贵。

  FX1S,FX1N的可以这样做
从PLC的 COM处接开关电源的负极
从PLC的 24+处接开关电源的正极
  同时L,N千万不要接线


OK,POWER灯亮了,可以用了。

三菱公司的设计人员应该直接把-001改成交直两用的多好。还生产-D的多此一举。

最好在外部正极处连接一个保险丝,根据说明书上说的PLC功率计算一下电流量。以名直流电源过大损坏PLC。


FX2N由于电路不一样,直接这样接电源灯不亮,需要对内部电路作一定改动
也就是把两根线切断然后换到另一处。


特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
honghuli1988
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 227 点
下载积分: 821 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2022-03-27
查看honghuli1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-26 12:59
虽然说得够歪门邪道,但是站长啊!我还是觉得不可取,明明是交流电非得搞成直流的,如果说电压不稳导致烧毁PLC,为什么不在电源前加个稳压器或整流变压器,也不要那么麻烦了.修改PLC的电源一不小心搞错了,整个PLC就报废了(相对新手而言).由此可见到时站长你这个做销售的就要忙了哦!果然是站长,眼光好远啊!!嘿嘿!