l98106
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 258 点
下载积分: 765 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-08-22
最后登录: 2024-10-15
查看l98106的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-07 15:47
有个问题想请交下大家,现在我有12个箱子,每个箱子上有人机和PLC,人机用PRO-FACE,PLC用三菱Q系列的,现在在做方案,要怎么样的方案才可实现每台之间都可以通讯?大家有没做过类似的案子,还希望大家教教我,谢谢。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5324(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-07 15:49
12个箱子都有PLC?   那屏就和离它最近的PLC直接用PLC编程口通讯....

然后PLC和PLC之间可以用CC_LINK或者10网或者以太网
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水