LD M8014
PLS M101
LD M101
OUT C14 K1440
LD C14
PLS M100
LD M100
OUT C15 K365
RST C14
LD C15
OUT M8034
请问各位大侠如我要修改把K365修改K360应该怎样改
分享
suer2008
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
178 点
下载积分:
516 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2007-06-30
最后登录:
2018-06-10
查看suer2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-05 12:47
全看
|
小
中
大
双击“OUT C15 K365”指令,会弹出编辑框的,前提是编程软件要处于“写入”模式