suer2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 178 点
下载积分: 516 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2007-06-30
最后登录: 2018-06-10
查看suer2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳转

书上完整写着:"使用CJ(p)指令时,跳转只执行一个扫描周期,但若用辅助继电器M8000作为跳转指令的工作条件,跳转就成为无条件跳转."
我用下面的梯形图验证时,发现与书上说的不一样.
按书上道理,即使X0闭合,Y1线圈也不可能导通的.但是用GX-Simulator模拟时Y1随着X0而变化,各位师傅这是何解?疑惑中,望帮忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新编辑 ]
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2008-08-19
最后登录: 2024-08-01
查看华丰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 14:14
2楼正解,不要用CJP,用CJ即可!
如果用CJP,那么就是在PLC 上电的第一个扫描周期跳转一次,此后跳转指令已不再执行了!