楼主  发表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳转

书上完整写着:"使用CJ(p)指令时,跳转只执行一个扫描周期,但若用辅助继电器M8000作为跳转指令的工作条件,跳转就成为无条件跳转."
我用下面的梯形图验证时,发现与书上说的不一样.
按书上道理,即使X0闭合,Y1线圈也不可能导通的.但是用GX-Simulator模拟时Y1随着X0而变化,各位师傅这是何解?疑惑中,望帮忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新编辑 ]
方茂兴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2013-08-25
查看方茂兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 08:59
我用GX  SIMULATOR6-C模拟了一下,没有出现Y001随X000变化的情况。
CJ  跳转指令决定某段程序执行可不执行,如果LD  X000  OUT  Y000没有被执行Y001不可能有输出。