书上完整写着:"使用CJ(p)指令时,跳转只执行一个扫描周期,但若用辅助继电器M8000作为跳转指令的工作条件,跳转就成为无条件跳转."
我用下面的梯形图验证时,发现与书上说的不一样.
按书上道理,即使X0闭合,Y1线圈也不可能导通的.但是用GX-Simulator模拟时Y1随着X0而变化,各位师傅这是何解?疑惑中,望帮忙解答.
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新编辑 ]
分享
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
385 个
工控威望:
338 点
下载积分:
3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-01-05
查看zxc6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-05 10:39
全看
|
小
中
大
CJP本身就是执行一次一周期的扫描,虽然用M8000驱动,实际上只在PLC RUN时跳转了一次。这跟用M8002驱动结果一样。
你用LD M8000 CJ P0试试
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:46重新编辑 ]