三菱远程I/O和远程设备如题,请问各位三菱远程I/O站和远程设备站的区别和分别用什么模块可以组成例如FX2N-2AD是可以做为远程I/O站还是远程设备站还有哪些模块是怎么用的.谢谢各位
mcl66666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-26
最后登录: 2024-07-12
查看mcl66666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 11:03
FX2N-2AD不可以做为远程I/O站和远程设备站的
你須有FX2N-16CCL做为远程主站
AJ65BT-64AD做为远程设备站