FX2N里有M8029这个继电器,资料上说是指令完成时置位,可我用PLC在线监视时,这个特殊继电器没有动做呀?是不是指令完成时,只输出一个扫描同期的脉冲呢。
qumin000017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2024-03-30
查看qumin000017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-08 18:06
是扫描一个周期,触点复位