adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通电后设备开始运转,大约1分钟后,PLC的所有输入输出指示灯全部熄灭,但设备仍能运转.将电源切断重新上电,PLC输入指示灯均不亮,无论怎么操作设备不动作,查得PLC端子电源接点AC220V,DC24V电压均正常(PLC的POWER灯亮),再次断电重新上电,又出现开始的现象,即能运转,但一会后输入输出灯自动熄灭....
这是怎么回事呢?谢谢!
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-13
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-14 11:07
24V有没有短路  直接用电压表测一下  COM  与 24V  就知道了