楼主  发表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通电后设备开始运转,大约1分钟后,PLC的所有输入输出指示灯全部熄灭,但设备仍能运转.将电源切断重新上电,PLC输入指示灯均不亮,无论怎么操作设备不动作,查得PLC端子电源接点AC220V,DC24V电压均正常(PLC的POWER灯亮),再次断电重新上电,又出现开始的现象,即能运转,但一会后输入输出灯自动熄灭....
这是怎么回事呢?谢谢!
xiaoyan
严述军
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 237 点
下载积分: 565 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2017-09-16
查看xiaoyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-03 13:51
应该是输入的接近开关或者光电开关短路了,你试着拆掉24v看一下
应该没有什么问题,PLC的电源指示灯正常亮起
楼主留言:
拆掉24V电源?PLC还能工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人!