楼主  发表于: 2008-09-28 22:23
三菱S500的变频器,在变频器调到10HZ以下时,马达运转一段时间就会过载跳脱,请问怎么样才能不跳脱?可不可以把基准频率调低些?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1355(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-01-03
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-29 17:56
变频器默认频率的高低与电压成正比的,长期低频时把输出电压提高就可以