硬功夫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-06-11
最后登录: 2024-12-01
查看硬功夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-28 21:20
PLC与多台变频器的连接问题
PLC与多台变频器的连接时,需要在硬件中加上RS485分配器吗??望各位师傅指点一下
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-28 21:35
以富士的PLC与其变频器为例,协议为Modbus RTU,硬件标准为RS485

通过在其变频器上通讯端子使用挂接通讯线缆,从而形成总线型的网络,即变频器A的RS485通过线缆与B连接,B的端子上并联线缆与C连接。

而如果使用RS485分配器的话,那么我们就构成了星形连接,很多变频器并不支持星形连接。

以上~~~