接上电后cpm1a只是电源灯亮,run指示灯没亮,给输入信号PLC没反应,应该是plc还没有运行,怎样让plc处于运行状态,请大侠指教
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1850 个
工控威望:
4498 点
下载积分:
7598 分
在线时间: 1353(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-28
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-28 09:10
全看
|
小
中
大
有四种方法做得到:
1.用手持编程器:进入PLC后把钥匙拨到运行档
2.用CX-Programmer
3.设置DM6600 =0(编程) =1(监视) =2(运行)
4.设置CX-Programmer
然后随程序一起下载到PLC(下载时钩选“程序”“设置”)
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(yjp-gyl) 热心助人!
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。