求omron lk201操作手册急用
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2662(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2025-01-24
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-12 11:19
这个东西没有中文说明书。设置也很简单的,前面设置成0052(SW1-SW4),背后DIP1,2不用
  DIP3 为连接方式,RS232方式连接设置为ON
  DIP4 为5v 电源提供(对应第14脚)  
CTS:清除发送,对于RS232C方式,该信号始终为ON,拨到OV
通常前面设定为:0052
背面DIP3为ON其余OFF