楼主  发表于: 2007-05-19 07:46
我们使用海泰克(HITECH)pws3261人机界面、三菱fx2n

希望能在系统通电后,按下触摸屏启动按钮来启动plc,

试验n多次,没能成功,请大家伙儿能帮忙。

在这里先谢谢了!


langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-07 17:03
在程序中写入:
LD M8000
OUT M8035
OUT M8036
将触摸屏启动按钮地址设置为M8037,M8037 ON时STOP;M8037 OFF时,RUN。
                            
    