楼主  发表于: 2008-09-22 15:21
各位大虾,本人PLC用台达DVP-12SA和温度模块用台达DVP-04TC,出现误差太大,总是不好控制。大家有没有好办法。谢谢
邮箱Lincyzj@163.com
勇闯天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-22 16:56
从两方面入手:
1.硬件方面,热电偶线有无屏蔽?周边有无强干扰信号源?
2.软件方面,有没有用到PID指令?
如果这两点你都注意到而且做出对策后仍不能解决问题,请考虑更换品牌。