m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15137 分
在线时间: 668(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-11-13
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-22 10:51
与各位兄弟分享一个维修心得:公司新购一台回转式粉末成型设备,生产单位在调试时需要用到点动功能,在调机的时按点动变成了连续运转,结果把八套模具都打坏了,损失惨重。查找原因,发现线路没有问题,元件也都是进口施耐德的,控制原理图也是典型的继电器点动加运转,也没有问题。问题出在哪里呢?最后分析原因为:当按下点动按钮然后松开自动复位的时候,按钮比交流接触器先复位,造成接触器自锁变成了连续运转,虽然不是每次都会出现这样的问题,可是有时候就会造成重大损失,最后增加一个交流接触器,点动连续分开控制,问题解决。从中明白了一个道理,有时候我们不能完全依赖和相信理论,要理论联系实际才能达到更好的效果。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
glpptym
级别: 工控侠客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1936 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 184404 分
在线时间: 694(小时)
注册时间: 2008-06-09
最后登录: 2024-11-15
查看glpptym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-25 08:31
设计没考虑周详。