为什么同样的软件安装在台式机与IBM笔记本上台式机能联线,而笔记本不能连线.显示以下内容
无法与PLC通信.可能有以下原因
通信超时(连线断开,不支持指定波特率)
该工程与链接的PLC类型不同.
PLC被复位了,请关闭窗口再执行.
监视条件机能出错.
(执行了运行中的其它机能,使用了不支持的通信路径)
<ES:0180840B>
显难这个是线没有连上去的原因,但我同样把插头转到台式机上就可以了连线了.笔记本上的COM1口我连接永宏机松下机一样OK可以读取程序.
数据线是按网站上的接线图自己做的各并了二个1K的电阻.会不会是电阻值太大了, 台式机的电压高点,笔记本的电压低点,造成他没有办法边线,有机会可能要再做一条电阴值小点的试看看你们那位高手也有碰到这种现象的帮我解决一下好吗?还是大家有什么好的方法可解决的.
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-21 19:43
看的人少, 回的人没有,晕死了, 可能是我写的贴子不吸引人吧,
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-22 11:10
台式机与笔记本一样全是用串口测试的,我想用个几百欧的做一般不会烧串口的, 我感觉可能是笔记本的的输出电压太你低了.也可以说是电阻太高了,他的测试电压达不到他的门槛,所以测试不出来.最好是买一条原装数据线还是再做一条低点的, 这样网上的接线图也不是很我是很正确.所以大家以后做数据线也要注意一点.现在找不到头.自己做数据线可能要过一段时间吧, 原装数据线又没有.只有等了
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-26 13:04
我的笔记本是带串口的,现在说的是全是RS-232与422 后来又再找网上的找了张图,再做一条结果是FXGPWIN编程软件联机不上PLC通信错误,而GX Developer 8.534就可以联机得上下载程序,
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-05 20:49
问题觖了, 谢谢大家