hongyankevin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hongyankevin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-20 20:33
MR-J3驱动,QD75MH4定位模块

控制X,Y,Z三根轴

X电机是3.5KW,Y,Z电机是2KW

X,Y电机电缆接反,数据线接对

在不知情况下灌进PLC和QP

开始只有Z驱动出现2032错误,有时还有2033,2050错误

后来Y,Z轴都出现2032错误,怎么解决
syking1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-01-01
最后登录: 2024-08-03
查看syking1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 23:13
错误2032
Error code       2032
Error name      Overcurrent

1. Current that flew is higher than the permissible current of the servo amplifier.

1) Short occurred in servo motor power (U, V, W).
2) Transistor (IPM) of the servo amplifier faulty.
3) Ground fault occurred in servo motor power (U, V, W).
4) External noise caused the overcurrent detection circuit to mis-operate.

Remedy

1. 1),3) remedy

Correct the wiring.

1. 2) remedy

Change the servo amplifier.

1. 4) remedy

Take noise suppression measures.
既然知道错误代码,看QD75软件里的帮助