MR-J3驱动器错误代码2032
上一主题
下一主题
hongyankevin
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hongyankevin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-20 10:36
全看
|
小
中
大
MR-J3驱动器错误代码2032
怎么解决
QP不能自己清除
分享
hongyankevin
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hongyankevin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-20 10:37
全看
|
小
中
大
QD75MH4的定位的模块
控制三根轴
有时还会出现2033,2050错误
分享
hongyankevin
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hongyankevin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-09-20 10:39
全看
|
小
中
大
开始时X和Y轴的伺服电机动力线被电工接反了,其他都正确
而我当正确的灌程序,灌进去无法调试,出现2032错误
后来检查后改正接发,还是2032错误
求助高手
分享
hongyankevin
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hongyankevin的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-09-20 20:22
全看
|
小
中
大
开始时X和Y轴的伺服电机动力线被电工接反了,其他都正确
而我当正确的灌程序,灌进去无法调试
开始只有Z轴出现2032错误
后来Y,Z同时出现
X电机是3.5KW,Y,Z是2KW的