欧姆龙CQM1H与电脑连接用什么线
上一主题
下一主题
hjd105
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2007-09-21
最后登录:
2024-05-01
查看hjd105的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-17 19:37
全看
|
小
中
大
我的电脑没有串口,现在想用USB口连欧姆龙CQM1H的PLC,不知买哪 种型号的线?USB-CIF02可用吗?盼复!
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-28
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-20 09:05
全看
|
小
中
大
如果笔记本有串口,要用CS1W----CN226 或者是 CS1W----CN626,或者是CQM1----CIF02+CS1W----CN114这根线。
如果没有COM口,可以用USB----CIF02+CS1W---CN114这跟编程线。
如果是CQM1H CPU 21及以上的CPU,可不用外设编程口,直接用下面的RS232上位机接口就可以编程或监控等操作。这根弦自己做就行了,是普通的RS232通讯线。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。