gezhicheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-16 17:38
各位大侠:
我今天在调试最后一台空压机的时候,出现了这样一个问题,想请大家帮我看下你们有没有遇到类似的问题过
空压机星-三角起动后,250KW的电动机正常工作,TD200文本显示器上面也显示正常电流在180A左右,估计过了两三分钟后,其电流在文本显示器上面突然变成了630A,而我们总的电源控制柜上面还是跟正常工作时的电流差不多,我想问下为什么会发生这种情况
我现在迷惑的是:如果说电流互感器和电流变送器坏了的话,TD200上面不应该一开始就显示正确电流哦,程序是肯定没问题,前面三台空压机程序用的是一个程序  我想知道为什么?请各位帮忙一下 谢谢了
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-16 19:18
在线检查电流值对应的变量是多少?
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-17 12:21
引用
引用第3楼gezhicheng于2008-09-16 19:29发表的  :
没有监控过 穷啊,没笔记本电脑 但前面3台跟这一样的,最后一台出故障了.
我把程序发到你邮箱里 请你帮我看下


没有收到你的邮件
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com