china_1ysz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 213 点
下载积分: 651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2008-09-09
最后登录: 2013-07-20
查看china_1ysz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-15 22:25
编写一个由 秒分时日月年 组成的自动计时的程序,在PLC通电运行时的程序我已经编写出来了,是用定时器 计数器和数据寄存器编写出来的。但是断电时怎么让它能继续计时呢?
请各位行家指点我下!!!!
魔鬼小子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看魔鬼小子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-16 12:05
你的意思是不是定时程序?我建议1、程序运行时设置一标志位,读当前时间,标志位复位,当前时间放于寄存器中.寄存器设置为断电保存.注意此标志位不要在置位了.2、程序中读当前时间,与原有时间比较,算出程序运行时间,以此达到定时目的。当然你也可通过前标志位置位重新进行定时。