angela1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-09-12
最后登录: 2012-08-23
查看angela1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-13 12:45
包装机械行业    打开或闭合控制接触器的开关   接触器线圈吸和或断开瞬间(接触器控制的是一个步进电机)   主机的伺服电机会突然加快
过一会就运行正常   在接触器线圈加阻容吸收器还是会发生    但把接触器拿出电控柜放外面就正常   请问高手这是什么干扰?
qumin000017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2024-03-30
查看qumin000017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-14 20:03
你把接触器的线圈上并联上一个电容,看可以不,