用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教站长步进指令中如何返回到初始状态
上一主题
下一主题
googe2008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
355 点
下载积分:
746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2007-10-30
最后登录:
2022-10-01
查看googe2008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-10 22:58
全看
|
小
中
大
。。。。。。
SET S0
STL S0
LD X1
SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X2
SET S21
STL S21
OUT Y1
OUT S0 为什么这步会显示重复,请问站长怎么写,才能既能返回到初始状态S0,又不出现重复??
RET
END
分享
明星
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看明星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-11 16:19
全看
|
小
中
大
看不懂啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教站长步进指令中如何返回到初始状态
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问