发表于: 2008-09-10 22:58
全看
|
小
中
大
。。。。。。
SET S0
STL S0
LD X1
SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X2
SET S21
STL S21
OUT Y1
OUT S0 为什么这步会显示重复,请问站长怎么写,才能既能返回到初始状态S0,又不出现重复??
RET
END
分享
a888888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
434 个
工控威望:
477 点
下载积分:
4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2007-12-03
最后登录:
2014-08-17
查看a888888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-11 23:24
全看
|
小
中
大
SET S0
STL S0
LD X1
SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X2
SET S21
STL S21
OUT Y1
OUT S0 你可以在S21步加一个条件啊!就是如:SET S21 STL S21 OUT Y1 LD TO K100 LD T0 SET S0啊RET
END
分享
a888888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
434 个
工控威望:
477 点
下载积分:
4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2007-12-03
最后登录:
2014-08-17
查看a888888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-09-11 23:26
全看
|
小
中
大
SET S0
STL S0
LD X1
SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X2
SET S21
STL S21
OUT Y1
OUT S0 你可以在S21步加一个条件啊!就是如:SET S21 STL S21 OUT Y1 LD Y1 OUT TO K100 LD T0 SET S0啊RET
END
分享