软件是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3,PLC是200-224的,通讯电缆是USB/PPI+的
这里面没有PC/PPI cable(PPI)啊! P无法和PLC通讯啊!
怎么添加?请高手指点。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4323 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-25
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-09 14:05
全看
|
小
中
大
您没有看到Add/Remove吗,按Select中去添加。
提醒您一下,如果您的电缆不是西门子原装,请在稍后的端口设定中选择虚拟Com,否则选择USB哦。