niyulin
本人承接非标设备(PCB线路板厂清洗设备、半导体清洗设备等)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 236 点
下载积分: 540 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2019-08-15
查看niyulin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-08 23:21
我在传输Proface GP2500时突然外部断电,当我再次传输程序时系统总是提示GP未打开,人机就是一个异常画面,好像是显示GP在强迫状态下传输时终止,重新下载程序。怎么也回不到初始画面,也传不了程序。请问如何复归出厂状态,怎么解决此问题
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-09 07:51
图片:
用手按住屏幕左下角和右上下角,進入offline,然後進入初始化