变频电机所带编码器与三菱变频器构成反馈进行速度控制,如果PLC(FX2N)想获取电机的实际运转速度,怎么来解决?

可以直接从编码器的A相取脉冲信号吗?
haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-08 15:18
引用
引用第1楼fjqz00于2008-09-08 14:20发表的  :
把A相的脉冲接到X0,再用SPD指令来读取


A相脉冲已经与变频器连接了,可以再和PLC连接吗?没有什么特别的规定吗?